找回密码
 立即注册
楼主: wgsd

修复ZT-X万用表uA档的建议

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:10:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgsd 于 2018-5-28 17:12 编辑
光速飞行 发表于 2018-5-28 16:41
这就是一个习惯问题了,现在只是知道短路我这个是180和0000显示是没差别的,就看厂方改0000,或者不改,就 ...

请看看我的示意图,是一样吗?图中电阻很小。
发表于 2018-5-28 17:14:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 巍巍兴安 于 2018-5-28 17:15 编辑
wgsd 发表于 2018-5-28 17:03
让表的微安电流档短路表笔没有底数,即该等于零就等于零。
菜都凉了 ...

我是说原表电路设计使用R32的意义是什么呢?取消不用可以吗?菜都凉了,不玩了!
发表于 2018-5-28 17:16:38 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2018-5-28 17:10
请看看我的示意图,是一样吗?图中电阻很小。

我没有画图,我只是实际测量了电流。
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:38:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgsd 于 2018-5-28 18:08 编辑
光速飞行 发表于 2018-5-28 17:16
我没有画图,我只是实际测量了电流。

图我换了个更直观的,这个跟短路表笔一样。
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:40:14 | 显示全部楼层
巍巍兴安 发表于 2018-5-28 17:14
我是说原表电路设计使用R32的意义是什么呢?取消不用可以吗?菜都凉了,不玩了! ...

让栅极没触发时等于地电平。
发表于 2018-5-28 17:58:37 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2018-5-28 16:19
99.99uA,显示178.1uA,这些数据没有叠加在测量数据里,测量读数与这个显示无关,只是以前人们习惯0000显 ...

我同意楼主说的,短路有底数,就意味着表笔间有开路电压,这个电压会导致测量出现误差。
 楼主| 发表于 2018-5-28 18:00:39 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2018-5-28 17:16
我没有画图,我只是实际测量了电流。

如果产生我图中的情况,表显示180uA能跟实际情况一样吗?如果显示零马上知道不正常,有断路和短路情况。
不管怎样,看看其它主流表包括台表,没有电流产生就应该等于零。
219怎么没有此问题,不能因为借用插座当开关作为牺牲性能的理由。
发表于 2018-5-28 18:08:16 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2018-5-28 18:00
如果产生我图中的情况,表显示180uA能跟实际情况一样吗?如果显示零马上知道不正常,有断路和短路情况。
...

我问了厂家,这种没有转盘的表,就有这种问题
 楼主| 发表于 2018-5-28 18:19:55 | 显示全部楼层
43545 发表于 2018-5-28 18:08
我问了厂家,这种没有转盘的表,就有这种问题

为何不改一只电阻解决问题。台表都是按键为主,没见有电流档短路底数的。
其实万用表检修中很少提直流电流档短路等于零的问题,因为这根本不可能产生的,输入电阻在欧级,随会想能产生电压。而都是强调输入阻抗高且又灵敏的毫伏档,短路表笔要调零。
发表于 2018-5-28 18:21:58 | 显示全部楼层
43545 发表于 2018-5-28 18:08
我问了厂家,这种没有转盘的表,就有这种问题

群主,我不同意这种说法,楼主换了一只电阻,就解决了电流档底数的问题,也就是从技术上说,这个不是很难于解决的问题。以厂家的技术水平,我相信有更好的解决方法。这个底数的存在,之前都以为经过消底后不影响测量,但实际上对测量结果在某些情况下影响很大,还是应该让厂家仔细分析解决下为好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|830数字技术网 ( 京ICP备2021027848号-4 )

GMT+8, 2025-4-28 08:01 , Processed in 0.061457 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表